描述:MCGS添加設備
圖片:
描述:IP地址和端口號
圖片:
描述:WORK3配置
圖片:
請求大神,F(xiàn)X5U如何實現與MCGS屏的通訊呢?是否在WORK3上進行什么參數配置?
圖片附圖了!但是還是通訊不成功,希望大神教教我如何實現兩者通訊!
月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 24749 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-10-23
查看月灬洛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 14:06
圖2的網絡類型和works 3 中不一致
MCGS是TCP,F(xiàn)X5U中是UDP,通訊協議不一致。