設置沒有問題但是就是連接不了
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網(wǎng)絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 577 個
工控威望: 10113 點
下載積分: 873 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-10-24
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-12-21 11:44
圖片:
圖片:
如果是多主站電纜的話 你的“PG/PC”設置是錯誤的,多主站電纜也叫做MPI電纜,用于S7-200必須設置波特率,波特率設置不對就不能建立通信,三個波特率可以依次試試。點對點電纜也叫做PPI電纜,如果勾選搜索所有波特率則會自動搜索波特率。設置如截圖。