op07cp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1022 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-07-12
最后登錄: 2022-08-22
查看op07cp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-22 10:24
描述:程序截圖
圖片:
描述:機器簡單示意圖
圖片:
如圖 兩種情況:
第一種是在X15上升沿期間X13為ON   置位M10
第二種是在X15上升沿期間X13為OFF  M10復位

也就是說除了在X15上升沿的時候以外  M10是不動作的
對不對
                            
如果邏輯是對的,那么PLC就肯定有問題了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新編輯 ]
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-09-12
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-23 12:07
兄弟,你的程序沒有錯。臺達PLC要盡量不用上沿。因為臺達許多功能都是作后臺運算的,占用時間比較長,反而不穩定。因此,你觀察一下三菱的,MOV ,臺達就有一個MOVP,原因就是避免上升沿串作條件,這是幾個資深設計人號反饋的,供你參考。按你那意思,去掉上升沿即實現了,如果X15不行,你就REFF指令,縮短其反應時間好了