樓主  發表于: 2017-07-22 10:24
描述:程序截圖
圖片:
描述:機器簡單示意圖
圖片:
如圖 兩種情況:
第一種是在X15上升沿期間X13為ON   置位M10
第二種是在X15上升沿期間X13為OFF  M10復位

也就是說除了在X15上升沿的時候以外  M10是不動作的
對不對
                            
如果邏輯是對的,那么PLC就肯定有問題了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新編輯 ]
flycloudy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 147 點
下載積分: 8198 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2017-11-22
查看flycloudy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-22 14:02
是偶發性的還是頻發性的?如果是x15或者x13的問題應該會是頻發的問題。
如果是偶發的,建議檢查一下plc電源,是否出現電源突降引起plc掉電的情況,你置位的M10是屬于非掉電保持類型的,一旦PLC掉電,它就自然復位了。