yetilong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 129 點
下載積分: 301 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-04-22
最后登錄: 2024-10-24
查看yetilong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-30 09:03
三菱FX3U-485-BD用變頻器專用指令最多可以通訊幾臺  官方客服說最多8臺  我已經通訊上9臺 31臺不知道有沒壓力
[ 此帖被yetilong在2017-08-07 22:08重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-31 21:46
好象是MODBUS  32臺   專用指令16臺  

可以裝一個485BD  用專用指令,485ADP-MB用MODBUS  
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水