shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-09 21:09


西門子的M繼電器為啥用下降沿觸發必須兩次才有效?
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2023-06-27
查看abadguy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 09:22
一樓說的不對吧,人家說的是觸發兩次才導通,你說的是沿觸發需要兩個周期才執行,不是一回事。你只貼出一段程序發現不了什么問題,看看程序其他地方有沒沖突的,另外你可以用下降沿讓M0.0導通一個周期外,后面再加個置位另外一個M點測試看下,是不是這個職位的M一次就可以導通了,很好判斷的