一臺臺達A2的伺服馬達,PLC是三菱的。我要用伺服的扭力信號回原,請問各位大俠是怎么做?伺服要用什么模式?
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 1205 點
下載積分: 3485 分
在線時間: 1205(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-10-25
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-21 17:24
選PR模式設定你要參數如回原點方式速度就可進行啟動