  在檢修中碰到這樣的情況:把一臺曾經用在單元控制上的EVS9324ES伺服器用在進布電機驅動上,在把原來的進布伺服驅動參數復制到現在的伺服器上并保存,開機發現方向相反.請問有什么辦法把方向改一下?(只改輸出的UVW線能換過來,但不能升速)
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-05 10:15
我也遇到過類似的問題,只不過是西門子變頻器,我裝上后開機發現馬達抖動,我把變頻器輸出線對調一下就可以了,你不要動旋轉變壓器的線應該可以吧!僅供參考吧