zhouyong勇博
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 226 點
下載積分: 4928 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2015-04-22
最后登錄: 2021-10-03
查看zhouyong勇博的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-29 15:49
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53328 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-02-20
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-30 08:04
引用
引用樓主zhouyong勇博于2017-08-29 15:49發表的 電機可以啟動不能運行。欠壓 :
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓啟動方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。
望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝!


一運行接觸器線圈欠壓釋放?

基本上接觸器吸磁後,線圈要低於85%才會發生噪音與吸力不足問題。
意思 220V ---->176V
        380V------->323V

機會不大吧。檢查是否其他問題。


不然建議用緩啟動器看看。