樓主  發表于: 2017-09-01 09:54
PLC沒有問題,編碼器也沒有問題,接線也沒有錯,出現C251突然不計數了,用C246分別計X0和X1,正常;在對C253計數,也正常;最后在線對PLC存儲器清0才解決問題
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-04-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-06 11:54
C251、C253等都是外部高速計數器,我好像記得同時使用對計數頻率上限有影響,導致計數頻率下降。