樓主  發表于: 2017-09-20 11:41
圖片:
出了臺機子給客戶,因為流程問題,機子在客戶的車間里放了一個月沒有用過,昨天去試機的時候發現交流接觸器沒能吸合。ㄊ謩影聪聶C子就能正常使用,松手就斷開)
附上電路圖,我檢查了保險絲沒燒,相序保護工作指示燈正常亮,只能是交流接觸器本身出問題了?墒侵敖涣鹘佑|器一直使用都是沒問題的,不是接線錯誤,那只能是線圈出問題咯?
怎么檢測是不是真的線圈問題?為什么會突然故障?維修是直接換新的嗎?

謝謝各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新編輯 ]
初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-20 12:03
本人小白。因為機子之前都是可以正常運作的,所以我覺得接線沒有問題=>接觸器有電到,這樣的想法不對嗎?   

再問下怎么檢查接觸器的線圈回路的有沒有問題?
初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-20 12:06
我就是安裝工,的確有點難安裝,電路圖不是我設計的,順帶問下控制線一般用多粗的合適?
初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-20 15:08
相序保護器的工作指示燈是亮的,不就是正確輸入相序了嗎?我也試過把相序保護器拆了短接,沒有作用
初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-22 17:15
昨天看了大家的建議,今天才有機會去現場檢測,剛剛回來
先說說結果吧,排查了很久終于發現其實只是我接電源的時候零線忘記連接了.....
大家可以隨意鄙視我弱智,但小白成功解決了問題還是很有成就感的
然后非常感謝大家的踴躍討論,我也很驚訝大家對這貼這么感興趣,再次感謝!
最后說說自己的收獲吧,忘記接零線是我太粗心了!我一上來直接說交流接觸器壞了,也是我太武斷!為此還特意買了個新的接觸器帶過去也是繳納了智商稅。在此提醒一下自己或者其他新人,以后遇到問題一定冷靜下來,不能亂,慢慢檢測,再下結論。

再三感謝各位的寶貴意見,謝謝!
初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-23 08:54
我也很無奈啊,剛剛才畢業入行,現在在小公司上班,整個電氣部就我一個人,都沒前輩帶我
很多東西不懂都得靠自己查,感覺這樣進步好慢啊