哎 說啥的都有
Q170MSCPU是什么樣子知道不?
這是一個運動控制器本身包含Q06UDHCPU,換句話說就是兩個CPU在一個硬件上,有兩個心臟,網口就一個
編程分別使用WK2和MT2 下載程序也是同一個USB口



以太網通訊 以太網通訊 以太網通訊 以太網通訊
三菱運動Q170MSCPU,多CPU設置 原來使用三菱的GT2000系列的觸摸屏沒問題,可以設置CPU號
換個了威綸通的MT8102IE的只能和2號CPU通訊,同樣的M0是通訊到2號,
梯形圖是在1號的,運控在2號。打個N個客服 ,都在和本部核對  
有辦法解決就是太麻煩了  采用相互刷新模式 ,那要累死我啊。
如果和三菱一樣可以設置CPU號就好了
下面三菱


下面威綸

[ 此帖被030403118在2017-09-21 08:29重新編輯 ]
項目、視覺、通訊QQ3515716
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2035 個
工控威望: 2952 點
下載積分: 25156 分
在線時間: 1424(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-10-26
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-21 09:09
引用
引用第4樓tkggtdkjpl于2017-09-21 07:04發表的  :
先看看手冊
站號是這樣分的1#D0
2#D0
話說你做方案都不查資料的?
搞死自已是應該,搞死別人就是在作惡!

你這個是針對modbus的