zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 238 點
下載積分: 733 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-03-12
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-26 09:17
我做過很多儀器的電箱,一般都很簡單,就是一個PLC,一個步進驅動器和一個開關電源。
以前一直沒出現問題,近來需要儀器開一個晚上,發現連續運行超過4個小時,儀器就自動停了。
後來發現晚上空調關了,環境溫度大約30-35度,我晚上回去看時,發現PLC和驅動器溫度都有40-50度。
是不是PLC溫度過高的時候會自動停止?
是不是一般電箱都需要裝散熱風扇?怎麼裝?
請大家不吝賜教!
gdlghys
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 639 點
下載積分: 15858 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2016-12-04
最后登錄: 2025-03-11
查看gdlghys的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-28 21:03
50度就死機了……
裝兩個風扇就行,沒多少東西,空調浪費,按二樓說的就行