kaige6350553
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 1161 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-03-11
最后登錄: 2018-01-26
查看kaige6350553的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-06 10:02
用宏指令做個密碼輸入正確跳轉其他窗口,自己試了好幾遍都沒有成功。請高手指點一下。
用戶是9019 密碼是9020 宏指令是網上復制的密碼輸入正確后不跳轉到指定的12窗口。
macro_command main()
bool status,OFF=false,ON=true
short page

GetData(status, "Local HMI", LB, 9060, 1)
if status==true then
   SetData(ON, "Local HMI", LB, 1, 1)
else
            
if status==false then
   page=12
   SetData(page, "Local HMI", LW, 0, 1)
end if  
end if  
SetData(OFF, "Local HMI", LB, 0, 1)                            

end macro_command


                                        
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-06 14:22
圖片:
在PLC控制內要添加觸發宏指令條件。
樓主留言:
真誠感謝!試過了,可以了。