XP同志97
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 683 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-10-09
最后登錄: 2017-10-27
查看XP同志97的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 14:36
三菱FX2N與臺達vfd-m變頻器通訊。寫頻率。正反轉都沒問題,就是讀取頻率電流電壓時,只能一個個讀取,不能連續讀取,比如只讀取頻率。電流。或者電壓只能一個一個來。如果連續讀取就會出現很多錯誤數據。大神麻煩告訴下是什么原因、用的modbus ascii 碼通訊、485bd板。7e1  
XP同志97
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 683 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-10-09
最后登錄: 2017-10-27
查看XP同志97的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-10 19:22
臺達變頻器說明書上說可以連續讀取多個數據。就是一個發送讀取指令能連續的讀取到頻率,電壓。電流
XP同志97
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 683 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-10-09
最后登錄: 2017-10-27
查看XP同志97的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-10 19:24
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
程序上傳了,大神幫忙看看