高州龍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 101 點
下載積分: 600 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2019-05-16
查看高州龍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-21 20:56
fx3u-32mt怎樣實現一個有5組脈沖輸的控制系統?要加什么模塊嗎?具體什么型號?
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-01-08
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-23 14:58
如果在自動狀態下不需要同時運行,完全可以一個脈沖輸出口通過切換控制2個步進,曾經用FX1N的控制過4個步進。
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-01-08
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-23 18:24
引用
引用第18樓wo0712于2017-10-23 17:00發表的  :
17樓 分享一下經驗吧,是加繼電器切換嗎

加繼電器也行,不過我沒加繼電器,比如需要Y0控制兩個步進馬達,直接從Y0那接條線到Y(jié)4所在的COM端,然后Y4和Y5分別接一個步進的脈沖口,如果Y4所控制的步進需要動作,先接通Y4再Y0發脈沖,后面的應該不用我多說了,很容易明白吧!
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-01-08
查看1935807118的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-24 08:21
引用
引用第22樓wo0712于2017-10-23 20:16發表的  :

應該可以吧 把Y4 Y5 直接當做繼電器用了 應該要注意COM點不能與其它輸出端的COM點公用吧

那是肯定的,這樣可能會浪費幾個點,如果不想浪費點的話就用繼電器切換就好了,不過我總覺得繼電器還是沒有直接晶體管的穩定。
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 864 點
下載積分: 2043 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-01-08
查看1935807118的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-24 08:23
引用
引用第20樓qq282112254于2017-10-23 18:56發表的  :

這也行?感覺是不行,雖然Y4和Y5也是晶體管,構造跟Y0-3應該不一樣把!

Y4Y5只是起個接通作用,發脈沖還是Y0的,早幾年我用這種方式搞過好幾臺非標設備了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(mqgmqg) 好貼好貼!
    1935807118
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 673 個
    工控威望: 864 點
    下載積分: 2043 分
    在線時間: 326(小時)
    注冊時間: 2013-05-03
    最后登錄: 2025-01-08
    查看1935807118的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-10-24 16:15
    引用
    引用第29樓enjoylfx于2017-10-24 14:43發表的  :
    1 個3U可以帶四軸,再加個1PG就行了,省錢,編程也方便,當然如果單從省錢考慮,也有很多品牌可選

    3U怎么帶4軸?我一直都是帶3軸。