zhouyk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 153 點
下載積分: 551 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-03-28
查看zhouyk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-26 17:14
各位大神,我用一臺FX3U PLC控制一個伺服運行,在測試程序中運行正常,在主程序中運行就會使伺服電機原點偏移,觀察時有如下差異:測試程序 中使用時間來控制PLC發送定位脈沖200毫秒內發送9000個脈沖,能夠完成,而將測試程序完全復制于主程序中運行時,則需要350毫秒以上,若不運行主程序,原點不發生偏移,但若全部運行主程序,則會發生原點偏移,真搞不清是什么鬼請教各位大神,謝謝
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2053 個
工控威望: 2972 點
下載積分: 25205 分
在線時間: 1445(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-01-05
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-26 19:58
程序問題
鑒定完畢
吧程序上傳 看下
樓主留言:
真誠感謝!我實在是看不出來程序問題出在哪里,因為我是把測試程序復制到主程序里,這時若單獨運行測試程序,不會有問題,但若進行聯動工作,問題就來了,其實聯動時我也只是動了一個電磁閥控制沖床電機的離合器而已,沖床一運行,有一個編碼器連接到PLC上,就這么簡單。