zhouk_j
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 679 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2024-05-09
查看zhouk_j的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-28 08:43
圖片:
圖片:
臺達屏DOP-B07S411和一臺儀器485通訊,但是我看了臺達觸摸屏的W地址是從W40001開始的,填寫其他會報錯,但是我第三方設備是50000地址開始的,這怎么處理啊,他們是怎么對應起來的,通訊數據格式波特率地址都設置好了的沒問題,謝謝。
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-10-18
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 10:01
把50000減40001後的值輸入試試看
你把你的LINK2那個連接設定貼出來看一下
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G