1.設置P2-22位05,改變P1-54的參數。當脈沖完成是PLC上的X信號燈會滅;
2.使用M8340來反饋脈沖執行完成;
          比較這兩種方式,那種的時短?相差多少?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-28 17:20
M8340是一個掃描周期,WDT一般出廠是固定的,可以調。伺服反饋的,誰知道他的運算周期是多少,還有那個脈沖除非你用中斷捕捉,不然過PLC還是得要一個掃描周期。但是一般都是用M8340,你要是要求高就用伺服反饋吧。這就像用PLC自己的位置脈沖和去讀取伺服的位置脈沖一個道理。
樓主留言: