smart 200 PLC做主站,溫控器做從站。現(xiàn)在溫控器周期T不要每個掃描周期都去寫,這個周期T只需要我修改后寫入一次或者幾分鐘之內不停寫入也可以接受。我寫了以下程序,V600.0是觸摸屏上的寫入開關,這樣后面的Done V1900.4能置位1嗎?因為我下面的還要用V1900.4觸發(fā)輪詢,大師們看看我的程序正確嗎?

明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 142 個
工控威望: 255 點
下載積分: 958 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-10-22
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-03 16:09
如果V600.0一直O(jiān)FF,永遠沒有Done,哪來的輪詢?所以。。。。。。。。
你可以作比較:如果設定的值和溫控表的設定值不同時寫入設定值,相同時讀取實際值。這樣最可靠!