johnchen1972
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 97 點
下載積分: 579 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-08-28
最后登錄: 2022-03-18
查看johnchen1972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-06 07:08
用L26PLC內置以太網和基恩士DL-EN1(TCP-IP)進行通信,內置以太網設置和程序(樣例程序)沒問題,但通信不上,誰有三菱內置以太網套接字通訊樣例,學習下,不勝感謝
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-06 09:01
TCP通訊程序樣例有是有,目前我這邊不方便公開這個程序。只能點一句,TCP 有一端必須是作為客戶端,也就是主動式,需要打開連接,使用套接字指令接收,再關閉連接;另一段則為服務器端,也就是被動式,用套接字指令接收即可。其它的只能自行摸索。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-06 09:42
如果基恩士DL-EN1做為客戶端沒有問題的話,建議三菱PLC這邊用TCP 服務器端 也就是被動方式,只須用一個套接字指令接收就行,接收時注意狀態位作為條件。因為作為客戶端是需要打開 關閉 鏈接這些操作,條件相對比較復雜。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1595 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-10-12
查看楓落云端的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-06 09:49
另外多提一句,完全按照三菱提供的通訊樣例編寫是不通的,之前測試過通不了。因為給的樣例都是一個指令一個指令地單獨寫,組合起來還是缺少一些條件,至少打開鏈接 關閉鏈接 不行。只能點到這里了