一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器 進線接3P+N 出線接L21+N帶單相負載, 理論上是不會跳閘的吧, 因?yàn)榱阈蚓圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊 為什么這么多人說會跳閘呢? ![]() |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
漏電保護裝置是根據基爾霍夫節點電流定律的原理而工作的,不論你是4P還是3P+N、3P、2P、1P+N的,只要正確接線,保證進出漏電保護裝置的電流相等,漏電保護裝置就不會跳閘,所以樓主的接法是正確的,正常情況下是不會跳閘的。 至于有人說什么4P、3P+N、3P的漏電保護裝置,三相不平衡會致使漏電保護裝置跳閘,這是無知的。這三種三相漏電保護裝置,不論三相是否平衡,均可以正常使用。 只不過不同的是,如果使用到零線的三相(或者單相)負載線路,必須使用4P、3P+N這兩種漏電保護裝置,3P只能用于不需要零線的三相(或者單相)負載線路。 而2P、1P+N只能用于單相220V的負載線路,不能用于單相380V負載線路(除非定制)。 ![]() [ 此帖被老兔子在2017-11-21 20:38重新編輯 ] |
---|---|
|