793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4388 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-09-08
查看793259309的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-22 11:43
大家好!
    以往用GR7的FP-XH系列的PLC寫回原點程序的時候,用到了“X28——X2D(脈沖輸出中標志)”、“X48——X4D(回原點完成標志)”這些特定的地址。那么,現在用Pro7軟件來寫的話,這些地址還跟以前一樣用嗎?
如果不一樣,那么用什么地址來替換呢?
謝謝大家!多謝!
觀海聽濤136
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 103 點
下載積分: 368 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2021-03-31
最后登錄: 2022-01-13
查看觀海聽濤136的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-15 20:03
一樣的,X28這是PLC內部編譯用的地址,跟外部編程軟件沒有關系。