賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-26 08:37
大家有沒有發現這個問題,在三菱3UPLC的步進程序中使用DDRVI指令,設定了固定脈沖量,以脈沖發送結束位M8029作為跳轉下一步的條件,下次再用這個指令就沒有問題,但是如果脈沖還沒有全部發送完成,接收到其它信號就跳轉下一步,下次再使用這個指令就出錯不發脈沖了,大家有沒有什么辦法解決這個問題呀?
wangbaolu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 217 點
下載積分: 2688 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2024-08-25
查看wangbaolu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 19:07
這個要用對應的脈沖輸出監視繼電器作為跳轉條件。M8029有多個功能指令結束的時候都會動作的。