樓主  發表于: 2017-11-26 08:37
大家有沒有發現這個問題,在三菱3UPLC的步進程序中使用DDRVI指令,設定了固定脈沖量,以脈沖發送結束位M8029作為跳轉下一步的條件,下次再用這個指令就沒有問題,但是如果脈沖還沒有全部發送完成,接收到其它信號就跳轉下一步,下次再使用這個指令就出錯不發脈沖了,大家有沒有什么辦法解決這個問題呀?
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-26 09:38
引用
引用第1樓030403118于2017-11-26 09:31發表的  :
哈哈,寫程序的必經之路

敢問如何解決此問題呀!
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-26 13:16
引用
引用第4樓wanggang于2017-11-26 11:03發表的  :
看看步跳轉的時候,DDRVI的執行條件有沒有斷開。

確定是斷開的,但是因為跳開前脈沖沒有發送完成,再次用這個指令,就出錯了,脈沖輸出端口不亮,驅動的馬達也動不了。就是把這段程序放在步進程序前,在步進程序里用數據寄存器賦值,輔助繼電器驅動它,只要它脈沖沒有發送完就一樣出這個問題。但是在步進程序前用這個指令做馬達手動正反轉就什么問題都沒有。唉麻煩
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-26 13:18
引用
引用第5樓030403118于2017-11-26 11:42發表的  :
M8029是不能多次用的,用的多問題多,做延時的都是不知道如何解決了的應急辦法

我也沒有用M8029,三個脈沖輸出點共用一個標志位,感覺很不靠譜,都是用那個脈沖輸出中那個標志
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 864(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2024-10-27
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-27 21:42
引用
引用第10樓ymmfa于2017-11-27 10:13發表的  :
“但是如果脈沖還沒有全部發送完成,接收到其它信號就跳轉下一步”

既然脈沖沒有完成,就不應該讓它跳轉到下一步啊。

M8029是可以用多次,每條定位指令緊貼著寫一個。