三菱PLC中(3GA型號的)將24V公共端拆下后就可連人機界面但裝上后就連不上人機界面了這是怎么回事?
現場遇到的問題,一款拋丸機,原PLC損壞,購買了一只新PLC將原程序導入進去,然后設備就不能運行了。將24V公共端拆除后設備就可動作,但自動無法動作只能手動。一接上后設備便無法動作了!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 3771 分
在線時間: 3500(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-25
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-02 18:10
PLC的軟元件內存要下載到PLC里