圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
文杰工控學習
用心回復,用心交流
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 242 點
下載積分: 3722 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2023-03-31
查看文杰工控學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 10:42
熱繼電器的規格主要是根據所要保護的負載選擇,現在你的負載時一個三相電機功率是132KW,根據負載算出電流,熱繼電器可選負載電流的1.2-1.5倍。我是根據我多次做控制柜的經驗所說。望謹慎參考