樓主  發表于: 2017-12-06 10:35
用X0做為驅動條件,當輸入頻率達到1000時,PLC就接受不到了,可說明書上高速輸入接收頻率可以達到200K,作為普通輸入時最高能接收頻率達到多少?
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 410 點
下載積分: 992 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-24
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 16:53
是不是這樣的?大多PLC都有幾個高速接口,X0手冊上說200K 那肯定就是200K,
引用
引用第3樓zhangqi_1234于2017-12-06 21:13發表的  :
一種是軟件方法:使用高速計數器。修改端口的濾波常數,使用立即刷新指令(降低了抗干擾能力)。X0端口高速計數器的最高理論響應頻率是50KHz,但往往達不到。另一種是硬件方法:使用高速計數模塊。
樓主留言:
高速計數時應該可以達到200K,但是當作普通觸發條件用就遠遠達不到的