老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 524 點
下載積分: 4021 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-10-26
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 18:25
看到別人寫的程序,先說硬件,4AD兩個。4DA一個。每個模塊用三個通道,模擬量輸入模塊2個,采集各通道的值存入:D0,D1.D2.D3.D4.D5.輸出模塊一個。占用三個通道。比如D100.D101.D102.程序中把D0~~D5做一些加減乘除運算,比較運算,區間比較。最后的運算結果存入D200.D201.D202.......最后MOV   D200   D100     MOV  D201   D101     MOV   D202    D102........模擬量就算處理完了,F(xiàn)在我的疑問是,不是處理模擬量都用PID指令嗎?還有設定值什么的,濾波系數,微分系數。為什么程序中沒有。程序這樣寫算完整的嗎?看完感覺怪怪的。如果不用PID調節是不是也可以處理完模擬量的輸入輸出。小弟新人,感謝賜教!
法唘法不孤起
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 141 點
下載積分: 769 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-12-20
最后登錄: 2019-02-25
查看法唘法不孤起的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-20 18:45
3U模擬量輸入確實頭疼,可以人為的計算,例如1秒內的數值平均輸出。
樓主留言:
FX2N的。模擬量控制三個比例閥
附件: 模擬量降低采樣次數.rar (161 K) 下載次數:104
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
諸法無我
法唘法不孤起
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 141 點
下載積分: 769 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-12-20
最后登錄: 2019-02-25
查看法唘法不孤起的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-20 18:50
圖片:
也可以用M8011或者更高快的定時器。只是一種方式,還是建議升級5U吧,5U的模擬量設置時間平均,50毫秒以上就能精確到十位,個位有跳動。低于50十位都跳動。
諸法無我