a86116403
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 147 點
下載積分: 694 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-18
最后登錄: 2018-06-11
查看a86116403的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-23 08:41
我用MODBUS主站/RTU模式,ADPRW指令指定了   從站站號   功能碼    從站地址  數據   校驗碼    ,我發現沒有指定用哪個口發送啊,我現在通道1和通道2通訊參數一模一樣,我要發送一串數據幀,如何分別指定1通道還是2通道。說明書我看過了,沒 有講,或者我下錯了。官網上下的

說明書上的例子,通訊參數設定完后直接用ADPRW指令,沒有任何指定通道的程序  
a86116403
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 147 點
下載積分: 694 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-18
最后登錄: 2018-06-11
查看a86116403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-23 18:07
也許我沒表達明白,我現在兩個通道參數都寫好了,我用ADPRW發數據,我用1通道發2通道不發,或者我用2通道發1通道不發,如何編
a86116403
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 147 點
下載積分: 694 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-18
最后登錄: 2018-06-11
查看a86116403的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-23 18:34


  
兩個通道我都寫好了,通道1控制5臺伺服啟停,通道2也控制5臺伺服啟停,我現在想用通道2啟動5臺伺服,通道1的5臺不動作,怎么編呢,這么講很清楚了吧,就是如指定通道去發數據。
a86116403
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 147 點
下載積分: 694 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-18
最后登錄: 2018-06-11
查看a86116403的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-24 08:52
我理解了,這個型號的PLC只能用一個口去執行MODBUS通訊對吧,感謝