13760751229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 330 點
下載積分: 353 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-07
最后登錄: 2024-04-18
查看13760751229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-27 09:58
如題

從單相220V/三相380V/50HZ的電源換到單相110V/三相220V/50HZ,塑料殼斷路器/斷路器/接觸器。。電氣配件需要不要換呢?

我的經驗之談是: 功率=電壓*電流,所以電路里面的電流會大一倍,之后所有涉及電流規格的電氣配件都要換大一個規格的

望   有經驗的大師淺淡分享啊
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1729 個
工控威望: 1889 點
下載積分: 6893 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-10-23
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-27 21:55
全部都換