樓主  發(fā)表于: 2018-01-02 22:46
fx3u-4da的BFM#5功用為:可編程控制器STOP時的4個通道輸出設定. 其中設定值=1時,表示The offset signal is output(中文技術手冊翻譯為 " 輸出偏置值 " ),
想請教熟悉三菱PLC先進前輩,其所謂 " 輸出偏置值 " 真正意義為何 ,請不吝賜教,感謝!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-01-03 11:57
意思差不多,無設定值時的輸出信號,偏移信號或零漂信號.