樓主  發表于: 2018-01-18 08:56
各位,F(xiàn)X3U-80MT剛上電時輸入輸出都正常,過幾分鐘后輸入輸出不斷閃爍,err燈也閃爍,run打到停止,輸入正常,輸出無。斷電等段時間再上電,有時候正常幾分鐘后,又不斷閃爍,有時候上電就閃爍。請教各位,怎么回事?謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9650 個
工控威望: 8535 點
下載積分: 16676 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-20 13:06
一就是按樓上各位說的,檢查一下哪里是否有短路。

二把PLC存儲器清除一下。