樓主  發表于: 2018-02-24 15:03
安川DX200控制柜里面配有一個J61BT11N的板卡,本來想試試FX3u的CPU加上fx3u-16ccl-m來通訊,或者與fx2n  cpu加上fx2n-32ccl通訊,打電話問三菱客服,有說可以通訊,Q系列工作人員又說只能和Q系列PLC進行通訊,問了安川售后說幫我查一下,現在還沒回信,最終也沒整太清楚,不知道有沒有大神做過這方面的東西,給小弟指導一下,萬分感謝
sjj6582
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 180 點
下載積分: 716 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2013-04-30
最后登錄: 2025-03-14
查看sjj6582的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 16:31
用三菱PLC  CC-LINK模塊都可以通訊的
sjj6582
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 180 點
下載積分: 716 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2013-04-30
最后登錄: 2025-03-14
查看sjj6582的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-28 11:23
用3u不方便, 用FX5-CCL-MS模塊跟DX200通訊只要設置參數就可以連上了。