kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-15 22:20
42步進電機1.3A、1.8度、16細分;三菱FX1S用[PLSY K10000 K0 Y000]給驅動指令,電機正常運轉,但將頻率上調到32000即[PLSY K32000 K0 Y000]指令后,電機沒有反應了,求教這是為什么呢?
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-16 10:44
加速時間太短,驅動器反應不過。達到了步進的最高轉速。只能調驅動器的濾波時間加長