vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-02 10:11
想通過一個外部按鈕,按下按鈕不放時電機解鎖,此時可手動轉動電機軸;松開按鈕時,電機自鎖。整個過程不斷開220V
是不是斷掉SON(伺服ON信號)就可以呢?
[ 此帖被vir智能在2018-04-02 10:20重新編輯 ]
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-02 14:57
把伺服使能(SON)信號斷開就可以了