w523109786
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 47 點
下載積分: 676 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-07
最后登錄: 2019-01-14
查看w523109786的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-11 17:28
小白是初學plc     用的是三菱plc   48mr         想通過 plc模擬輸出直接控制燃氣比例閥的比例閥自動調節火量大小,遇見的問題是 模擬輸出的電流是4-20ma,但是網上查到的燃氣比例閥的比例閥控制電流都是20-300ma左右的電流,plc輸出的模擬電流根本啟動不了比例閥,求大神給個思路方法,急急急!!
jhkdklw
15058518786方孔
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2039 點
下載積分: 38298 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2024-10-24
查看jhkdklw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-11 18:38
給燃氣比例閥配個放大板!放大板信號輸入IN:4~20mA,輸出OUT:0~1A,
樓主留言:
有沒有具體的牌子型號可以推薦的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(w523109786) 真誠感謝!
    jhkdklw
    15058518786方孔
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 2039 點
    下載積分: 38298 分
    在線時間: 672(小時)
    注冊時間: 2009-08-26
    最后登錄: 2024-10-24
    查看jhkdklw的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-04-12 21:04
    我用過的有:MD-1系列比例放大板,附件是說明書。 MD-1系列比例放大板說明書完整版.doc (35 K) 下载次数:55   
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yongboy)