樓主  發表于: 2018-04-23 09:53
圖片:
圖片:
安川伺服SGDV-2R8A驅動器,輸出的C相信號,是差動輸出


,怎么取信號到三菱PLC的輸入端,三菱輸入是集電極的,怎么轉換


現在我使用扭力控制,要求扭力到的時候,也就是馬達不轉的時候,有個信號取到PLC輸入端

大家有什么辦法,還是怎么將差動信號轉成集電極的


19   20 是 C相
安川周周
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 420 點
下載積分: 940 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2019-02-27
查看安川周周的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-12 16:02
用轉換板,轉換的信號,穩定嗎?會不會信號會受到干擾?
安川周周
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 420 點
下載積分: 940 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2018-03-02
最后登錄: 2019-02-27
查看安川周周的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-12 09:00
我覺得你問的是兩個問題。
1、怎么取信號到三菱PLC的輸入端,三菱輸入是集電極的,怎么轉換?差分信號轉集電極開路信號,淘寶買個幾十塊錢的信號轉換板。


2、現在我使用扭力控制,要求扭力到的時候,也就是馬達不轉的時候,有個信號取到PLC輸入端
我的理解是,設定一個轉矩限制就是扭力限制。然后電機輸出到了你設定的扭力值的時候,伺服驅動器輸出一個信號。
可以看一下PN50F.0轉矩限制中信號分配。轉矩限制設定是PN402~405。