樓主  發表于: 2018-04-23 11:43
信捷PLC經常燒輸入觸點,請教各位大神,有沒有好點辦法避免。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-23 14:00
引用
引用第1樓小八哥于2018-04-23 13:07發表的  :
COM 接0V    別接24V   燒輸入都是接了 24V進去了

COM口接的是0V。現在已經燒了,3個點了,幸好選型時多備了幾個點。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-21 16:52
引用
引用第8樓whshxt于2018-04-23 19:55發表的  :
加隔離,按圖紙要求接線

按圖接的線,同樣的三臺機,就只有這臺燒輸入點。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-21 16:56
引用
引用第6樓wu32u2于2018-04-23 16:53發表的  :
為啥我一次都沒燒過(別打我,手動笑臉)

有什么好的辦法,請指點,謝謝。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-21 16:57
引用
引用第10樓594562151于2018-04-24 08:37發表的  :
冒昧的問下  你Y點輸出負載的是什么電器啊

燒的是輸入點。