sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-25 18:53
請問大神:我們公司ABB變頻器acs880變頻器怎么調整模擬量輸入控制與實際輸出頻率一樣?

             變頻器控制方式是默認工廠宏,電氣柜與設備距離很遠,就用到本地控制和遠程控制。本地控制是電位器給定頻率,遠程控制是PLC模擬量給定,現在問題是:
            1.電流反饋不準
            2.輸入頻率與實際頻率不準
請問在那組參數里調這些功能?尤其是第二個問題,比如模擬量給定4-20ma,給定10頻率,但是本地監控頻率是16,調哪個參數組是調這個功能?
早起鳥有蟲吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-08-15
最后登錄: 2024-12-30
查看早起鳥有蟲吃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-17 19:01
若現場變頻器使用AO1模擬量輸出端,輸出模擬量信號,將1504改為4,1505改為20。使用AI1做模擬量輸入端,把a(bǔ)i1微動開關打到on,調節內部1301AI1底限為20%,1302高限為100%。