樓主  發表于: 2018-04-27 20:51
最近做了工地項目做了幾個電柜,咨詢一下各位老大30KW的水泵電機接星型接法長期運行可不可以。實測正常運轉負載在20A左右,就是水站正常灌溉農田,抽水運轉。請各位不吝賜教。
熊天波
兼職,給類非標產品,專業團隊,你值得擁有····Q~Q:36
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 105 點
下載積分: 732 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-04-24
最后登錄: 2020-06-05
查看熊天波的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-28 08:39
沒問題的,星三角只是降壓啟動而已,關鍵看啟動的時候對電網的沖擊大不大····