我去年做了個PECVD鍍膜工程。
1、13個分電箱全部用CCLINK,包含離散和模擬量。28路伺服用Q173ds。2套紅外線加熱系統由供應商提供,要求他們用CC64從站。1臺江松的自動化取放片設備由供應商提供,用最簡要邏輯6個點解決問題。13個腔蓋的液壓系統也用CC遠程IO。18只MFC和5臺RF用DP通訊。3臺蝶閥用串口通訊。6臺干泵用mTIM接CC遠程IO。78路加熱用山武NX模塊要求供應商自行轉換協議直接對應PLC的存儲區。省掉毛毛多通訊程序。