xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-05 19:51
圖片:
臺達B2伺服,P1-00設為 0x2 脈沖+方向,
通過觸摸屏點X+,Y+,兩個伺服電機都能正向運轉。點X-,Y-時兩個電機都沒有反應,
請問是伺服設置問題?還是什么原因,大家遇到過這種情況嗎?
請指點一下
謝謝!
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-05 19:58
但是,回原點驅動后,能夠反轉,
所以,就迷茫了
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-05 21:18
自己頂一下,別沉了貼,等待中。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-06 11:53
引用
引用第3樓tongdxms13于2018-05-06 10:17發表的  :
可以打三件客服問下

謝謝你的回復。
已經打了,臺達客服今天不上班。
在線監控時,X+Y+執行條件滿足時動作正常。
X-,Y-執行條件滿足,但是plc沒有輸出。y0,y1,y2,y3都沒輸出。
回原點按鈕按下,必須在手自動切換以后才執行。
已經確認沒有同時執行的指令,把觸屏上X-Y-對應的M都換了,還是不行。
[ 此帖被xingzb2在2018-05-06 12:06重新編輯 ]
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-31
查看xingzb2的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-02-18 16:26
引用
引用第8樓安川電機于2018-08-03 12:23發表的  :
這是三菱什么軟件。

臺達 ISP soft  軟件