樓主  發表于: 2018-05-05 20:41
我設置了最高頻率120,但面板上只能達到51.12hz,請教各位什么原因
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9649 個
工控威望: 8534 點
下載積分: 16674 分
在線時間: 5317(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-06 14:07
PR.1  是指上限頻率, 你設置120HZ,只是說這臺變頻被鎖定上限120HZ

實際跑多少頻率,由頻率給定方式決定。你這里用的是4-20MA,還要設置4-20MA對應多少頻率。并且外部實際有相應強度的信號進來才行。

建議看一下A800應用篇的388頁:

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(吳楠楠) 真誠感謝!