選的ECMA-C20604FS的臺達電機(400W帶剎車,因為要用在豎直方向上,不帶剎車斷電會因為重力動),配的ASDA-B2的控制器,現在有這個現象,機器在運行中,控制器沒報警,伺服突然不受控制一樣,在其重力作用下,自由向下。斷電開電后也這樣,主要是控制器沒報警啊,不知道什么原因了。有沒有大神遇到過
阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2024-12-30
查看阿龍68的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-16 15:09
聯軸器鎖緊了。檢查了。使能斷了應該也不是這樣的吧?帶剎車他應該也不會走吧
阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2024-12-30
查看阿龍68的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-22 10:14
解決了,是24V電的原因