樓主  發表于: 2018-05-28 18:01
圖片:
求助,關于伺服走脈沖使用DDRVI指令,假如我要發10000個脈沖,中途沒走完的情況下,我拍急停,程序要怎么改才能把剩余的脈沖走完。求解答,謝謝。最好有程序。
寧靜是奢侈的奢求。
121111115
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 80 點
下載積分: 768 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2024-10-14
查看121111115的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 11:54
系統上電后初始化所有脈沖寄存器,全部歸0,然后檢測設備是否復位,如果沒有復位啟動設備復位程序,待所有設備復位后方可進行新的工作,接受新的參數和脈沖數進行工作。