樓主  發表于: 2018-05-30 10:18
FX3u接歐姆龍增量型編碼器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN輸出,做一個A相單計數
現在問題每次收到的計數不一樣,單獨在辦公室試過沒問題,現場變頻器比較多,編碼器線路比較長大概有50M,估計是干擾問題,接地也接了,想問下大家有沒有好一點的解決方案,加個光耦隔離有用嗎?
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1602 點
下載積分: 4387 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-10-02
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 15:27
不要沉
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1602 點
下載積分: 4387 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-10-02
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-31 09:23
大家都沒碰到過編碼器干擾的問題嗎,想問下大家都是怎樣解決的。
昨天問了下歐姆龍官方,說這個型號的編碼器只能延長10米,需要換成線驅動輸出的能100米,可是3U不能用。再說換雙絞線和編碼器成本太高了總共有12個,換了還不知道效果怎么樣,實在不行準備先換個推拉輸出的旋編試下。
大家碰到干擾都是怎樣解決的都來討論下