一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-11 09:08
    按理說不能,因為開關電源并不是直接變壓器降壓然后經整流來的,而是通過電子元件高頻變壓后經復雜穩壓來的直流電壓。其輸出和輸入端子大部分情況下并沒有隔離。0V端并接后串擾信號是肯定的,還有一個危險就是如果其不小心搭接到金屬地,很可能會和交流部分形成回路,那樣真傊绷飨到y(tǒng)很可能癱瘓還找不出原因,再說不同的系統間信號傳輸基本靠互感或光電器件隔離相互系統,你又何必非要整合成一個系統?