春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-06 10:39
一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    ranbin
    學無止境!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 326 個
    工控威望: 449 點
    下載積分: 6547 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2018-04-04
    最后登錄: 2020-10-22
    查看ranbin的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-07 11:57
    提醒!。≈匾氖虑檎f三遍-----------高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!           
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(風吹屁涼) 熱心助人!