樓主  發表于: 2018-06-07 19:04
使用一款新的溫度控制器,PLC,或者人機界面的時候,首先要做的是多看使用手冊,說明書,而且要看的非常的仔

細,有的時候做不出來不是因為說明書上寫的不夠詳細,而是因為看的不夠仔細,而且做事情應該沉住氣,越是看的著急

越容易忽略重要的東西。

   當然實在做不出來也不能在那裡死磕,及時的求助專業的人員或者生產廠家,但是一定要把遇到的問題,描述的準確,

看到的現象描述清楚,無歧義。才可以,你遇到的問題可能他們其他的客戶早就有遇到過。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kotora) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(bruce2020) 熱心助人!
  • 工控威望:+2(ymmfa) 感謝分享!
    bruce2020
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1042 個
    工控威望: 1301 點
    下載積分: 3311 分
    在線時間: 705(小時)
    注冊時間: 2017-11-25
    最后登錄: 2024-10-28
    查看bruce2020的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-09 13:10
    確實是由于思維不夠開闊而在這方面吃過虧,
    維修設備,當時是一臺韓國EZI MOTION步進馬達,用的是點位控制,不是脈沖控制的。
    因為控制器壞了,要更換控制器。新的控制器是升級版的。
    直接用舊控制器的參數下載到升級版的控制器里,運行PLC,自動運行,馬達不工作。手動控制可以。
    在這里花了很多時間。沒有頭緒。
    最后的解決方法,去參看另外一條生產線,相同工位的控制器的PLC對應控制器信號I/O的時序圖,截圖保存。
    再把升級版控制器的PLC I/O時序圖截圖保存。比較發現,升級版控制器的時序圖有的0或者1狀態不一樣。所以必須修改控制器的設置。實際上光看軟件控制器里的設置含義,也就是說舊控制器設置為0,升級版控制要設置1.遇到這樣情況,就要很小心。
    不是熟手,容易出錯,
    當然就算是廠家更新了東西,我們也是要做好,新舊控制器的參數的是否能通用,這點算是教了學費,有的可以全部通用。但是有的,是要經過修改的。搞維修設備的,很多都會中過這類似的地雷問題。所以思維要開闊,否則腦袋不機靈,找到問題點就會花很長的時間。實際情況需要判斷,分析,變通,比較,等等。才能柳暗花明又一村。
    維修設備和設計設備,用的思維是不太相同的。在實際情況中,會有各種類似烏龍,接錯線,電磁閥管子接錯,控制器信號設置錯誤,運動拖鏈里非柔性專用拖鏈cable等引起的信號接觸不良,故障的出現無規律可循等,都會影響你的判斷力,很多問題可以導致一個結果,但是等你解決了問題,找到了root cause,發現僅僅是很多問題里的其中一個問題引起的。如何快速的從最開始就能鎖定和縮小問題的范圍,讓處理故障的時間更短,這是需要好好總結經驗的。對于以后的維修和設計,完善程序報警信息。讓維修起來有更多更直接的線索去查找。
    遇到一個束手無策的問題,實際上也知道是一個很小的問題,但是就是沒有頭緒,就需要理由非尋常的方法來解決。時間快,目標準。